montersi-lcp

EN54M-10A7-17 - Moduł zasilacza buforowego 24 V / 10 A, 7 - 17 Ah

Kod: 34231

Parametry techniczne:

  • Napięcie zasilania: 230 V AC
  • Napięcie wyjściowe: 22 - 27.5V DC
  • Prąd wyjściowy (max): 10 A
  • Ilość wyjść: 2
  • Sprawność: 88%
  • Dedykowany akumulator: 7 Ah - 17 Ah
  • Prąd ładowania akumulatora: 0.8 A
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): TAK
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): TAK
  • Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): TAK
  • Zabezpieczenie przepięciowe: TAK
  • Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP): TAK
  • Ochrona akumulatora przed odwrotnym podłączeniem: TAK
  • Kontrola procesu ładowania akumulatora: TAK
Na zamówienie
Czas realizacji:
48h
1 111,92 zł
netto: 904,00 zł
  • Darmowa dostawa
Zasilacz buforowy EN54M-10A7-17
  • Zasilacz buforowy EN54M-10A7-17
  • Zasilacz modułowy EN54M-10A7-17
  • Front zasilacza buforowego EN54M-10A7-17
  • Spód zasilacza buforowego EN54M-10A7-17
  • Akcesoria zasilacza buforowego EN54M-10A7-17

EN54M-10A7-17 - Moduł impulsowego zasilacza buforowego, dedykowany do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24 V DC. Zaliczany do serii RED POWER PLUS, spełnia wymagania normy pożarowej EN54-4 oraz normy oddymiania i wentylacji EN12101-10. Przez co sprawdza się on świetnie jako element zasilający urządzeń:

  • Systemów sygnalizacji pożarowej
  • Systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
  • Urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej

Do pozostałych zalet i cech zasilacza EN54M-10A7-17 można zaliczyć:

  • Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0630
  • 2 wyjścia zasilania 22 - 27.6 V DC (wyjście pracy ciągłej: 9.2 A / wyjście pracy chwilowej: 10 A)
  • Napięcie wyjściowe: 22 - 27.6 V @ praca buforowa / 20 - 27.6 V @ praca bateryjna
  • Współpraca z akumulatorami podtrzymującymi 7 Ah - 17 Ah
  • Wysoka sprawność na poziomie 88%
  • Wbudowane 2 wyjścia techniczne i wejście awarii zbiorczej
  • Mikroprocesorowy system automatyki
  • Niski poziom napięcia tętnień 30 - 150 mVp-p (max)
  • Możliwość współpracy z modułami bezpieczników EN54C-LB4 i EN54C-LB8
  • Możliwość współpracy z modułami sekwencyjnymi EN54C-LS4 i EN54C-LS8
  • Możliwość montażu na szynie DIN, przy pomocy uchwytu EN54M-DIN1
  • Współpraca z dodatkowym panelem LED EN54M-LED

Parametry techniczne:

Parametry techniczne:

  • Napięcie zasilania: 230 V AC
  • Napięcie wyjściowe: 22 - 27.5V DC
  • Prąd wyjściowy (max): 10 A
  • Ilość wyjść: 2
  • Sprawność: 88%
  • Dedykowany akumulator: 7 Ah - 17 Ah
  • Prąd ładowania akumulatora: 0.8 A
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): TAK
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): TAK
  • Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): TAK
  • Zabezpieczenie przepięciowe: TAK
  • Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP): TAK
  • Ochrona akumulatora przed odwrotnym podłączeniem: TAK
  • Kontrola procesu ładowania akumulatora: TAK
  • Wyjścia techniczne: TAK
  • Klasa środowiskowa: II
  • Temperatura pracy: -5...+75 °C
  • Wymiary: 237 x 168 x 55 mm
  • Waga: 1.32 kg
  • Gwarancja producenta: 24 miesiące od daty produkcji

Wyjścia zasilania 24 V DC

Współpraca z większością czujek i sygnalizatorów PPOŻ

Zasilacz jest wyposażony w 2 niezależne wyjścia zasilania 22 - 27.6 V DC, zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi. Wyjście AUX1 jest przeznaczone do pracy ciągłej i jego wydajność prądowa wynosi 9.2 A. Wyjście AUX2 jest dedykowane do pracy chwilowej (5 min) i jego wydajność prądowa wynosi 10 A. Dzięki czemu, zasilacz można podłączyć do praktycznie dowolnej czujki, sygnalizatora lub innego urządzenia systemu PPOŻ i systemu oddymiania.

Zasilacz buforowy

Podtrzymanie pracy systemu po awarii sieci elektrycznej

EN54M-10A7-17 jest zasilaczem buforowym i może on współpracować z akumulatorem o pojemności od 7 Ah do 17 Ah. Po zastosowaniu akumulatora, zasilacz może pracować w trybie awaryjnym, podtrzymującym pracę systemu w przypadku awarii sieci elektrycznej. Zasilacz przełącza się w tryb buforowy automatycznie i automatycznie wraca do normalnego trybu pracy, gdy awaria sieci 230 V AC ustanie. Po powrocie do normalnego trybu pracy rozpoczyna również proces ładowania akumulatorów. Do dodatkowych zalet obwodu akumulatora można zaliczyć:

  • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
  • Kontrola ciągłości obwodu akumulatorów
  • Kontrola napięcia akumulatorów
  • Automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
  • Automatyczny test akumulatorów
  • Pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
  • Prąd ładowania akumulatora: 0.8 A
  • Dwufazowy proces ładowania akumulatorów
  • Funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
  • Ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem
  • Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
  • Zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  • Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB

Zabezpieczenia obwodu zasilacza EN54M-10A7-17:

  • Przeciwzwarciowe SCP - Bezpieczniki topikowe (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
  • Przeciążeniowe OLP - 105 - 150% mocy zasilacza (automatyczny powrót)
  • Nadnapięciowe OVP - U > 32 V +/- 2 V (automatyczny powrót)
  • Przepięciowe

Sprawność 88%

Stabilne parametry pracy ciągłej

Zasilacz EN54N-10A7-17 cechuje się sprawnością, na poziomie 88%. Co oznacza, że przy transformacji napięcia jedynie niewielka część energii jest uwalniana pod postacią ciepła. Dzięki czemu zasilacz nie nagrzewa się do wysokich temperatur, co umożliwia zachowanie stabilnych parametrów pracy w całym czasie działania.

Wyjścia techniczne i wejście awarii

Sygnalizacja awarii zasilacza

Zasilacz jest również wyposażony w wejście awarii zbiorczej i wyjścia techniczne, służące do sygnalizacji nieprawidłowego działania zasilacza. Wejścia / wyjścia na wyposażeniu zasilacza EN54M-10A7-17:

  • EPS - wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji zaniku napięcia sieciowego 230 V (1 A @ 30 V DC / 50 V AC)
  • ALARM - wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji awarii zbiorczej (1 A @ 30 V DC / 50 V AC)
  • EXTi - wejście sygnalizacji awarii zbiorczej, do podłączenia dodatkowych zewnętrznych urządzeń generujących sygnał awarii. Rozłączenie zacisków złącza EXTi generuje awarie zasilacza i wysłanie sygnału na wyjściu alarm

Współpraca z modułami bezpieczników

Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń

Sporą zaletą zasilacza jest możliwość współpracy z modułami bezpieczników EN54C-LB4 i EN54C-LB8. Po ich zastosowaniu do zasilacza można podłączyć odpowiednio 4 / 8 odbiorników zasilania. Dzięki czemu, zasilacz EN54M-10A7-17 może być wykorzystany do realizacji zasilania większej ilości urządzeń systemu PPOŻ i systemu oddymiania.

W sytuacji przepalenia bezpiecznika, przekazywany jest sygnał do wejścia awarii zbiorczej EXTi. Powoduje to zgłoszenie awarii na wyjściu ALARM i zapis odpowiedniego komunikatu w pamięci.

Współpraca z modułami sekwencyjnymi

Możliwość podłączenia siłownika elektrycznego

Do zasilacza można również podłączyć moduły sekwencyjne EN54C-LS4 i EN54C-LS8. Przy ich pomocy możliwa jest obsługa siłowników elektrycznych, wykorzystywanych do sterowania klapami odcinającymi i klapami wentylacji pożarowej.

Produkty współpracujące

EN54M-DIN1 - Uchwyt...
82,41 zł
netto: 67,00 zł
EN54C-LB4 - Moduł...
131,61 zł
netto: 107,00 zł
EN54C-LB8 - Moduł...
147,60 zł
netto: 120,00 zł

Opcje dodatkowe

Prześlij kartę produktu na maila

Jeśli opis produktu jest niewystarczający dla ciebie, zadaj pytanie a my rozwiejemy twoje wątpliwości

  • Jakub Leś
    Jakub Leś
    tel: 32 644 11 50 wew. 837
  • Rafał Bińczyk
    Rafał Bińczyk
    tel: 32 644 11 50 wew. 829